7×24 服务热线Sales hotline 400-151-0319 海外 / 手机(微信同号)Overseas / mobile (WeChat ID) +86 150-7688-0801 厂址Address:河北省邢台市南宫市经济开发区(西区)朝阳街2号No.2 Chaoyang St, West Zone, Nangong EDZ, Xingtai, Hebei
首页/技术文章/2025-12-13
技术文章 · 2025-12-13

冬季天然气减压撬安全使用口播文案

文章配图

各位从事天然气运维的同仁们,大家好!冬季气温低、用气需求大,天然气减压撬作为燃气输送的关键设备,其稳定运行直接关系到供气安全。今天就带大家全面掌握冬季减压撬的正确使用方法,守住安全生产第一道防线。

首先是开机前的专项检查,冬季低温易引发设备故障,这一步绝不能省。要先查看中控台仪表和指示灯是否正常,确认紧急切断阀处于自动状态;重点检查管道接口、法兰等部位,用肥皂水测试有无泄漏。同时检查电气系统,尤其要确认UPS供电稳定,避免因电源故障导致设备停机。

开机操作要遵循 “慢开阀、稳调整” 的原则。先启动电加热器,待换热器水温升至 65℃左右再开启高压总球阀;缓慢打开进气阀门,观察压力表读数与气源压力一致后,再逐级调节调压器出口压力,一级调压至 0.5至1.2兆帕,二级调压至 0.2 至0.35兆帕。冬季阀门易卡顿,启闭时速度务必缓慢,避免气流冲击损坏设备。

设备运行中的巡检是冬季防护的重中之重。要定时查看管道有无结霜现象,一旦出现需及时排查换热系统故障;密切监测进出口压力,若出现压力波动,先检查过滤器是否堵塞,及时清理或更换滤芯;同时留意设备运行噪声和密封点,发现异常立即启动备用回路,再对故障回路进行检修。

遇到故障别慌张,掌握正确处置方法很关键。若紧急切断阀关闭导致设备停运,先检查控制台电源和急停按钮,再确认仪表风压力是否达标;若超压放散阀启动,需检查调压器膜片是否破裂或阀口有杂物堵塞。

最后是停机和维保要点。短期停机需关闭进口高压球阀,长期停用则要排空管道残留气体和换热器内的积水,防止冻裂管道。定期每月检查接线松动情况,每年进行压力表年检和接地电阻检验,两年更换一次易损件,为设备越冬做好全面保障。

冬季天然气减压撬的安全运行,离不开每一个规范操作和细致巡检。希望今天的内容能帮助大家筑牢设备防护屏障,确保冬季供气稳定安全

关注我了解更多天然气运行维护知识。

本文来自泰燃技术部在项目现场的记录;参数与结论以当年工程实践为准,具体项目请让工程师复核。