7×24 服务热线Sales hotline 400-151-0319 海外 / 手机(微信同号)Overseas / mobile (WeChat ID) +86 150-7688-0801 厂址Address:河北省邢台市南宫市经济开发区(西区)朝阳街2号No.2 Chaoyang St, West Zone, Nangong EDZ, Xingtai, Hebei
首页/技术文章/2024-01-07
技术文章 · 2024-01-07

LNG气化调压撬的气化器故障及安全维护

文章配图LNG气化调压撬的气化器故障及安全维护。

外观结霜不均匀;焊口有开裂现象,要特别注意低温液体导入管与翅片和低温液体汇流管焊接处的裂纹;注意低温液体或低温气体对人体的冻伤,在操作过程中务必注意穿戴劳动保护用品。在运行过程中如发现气化器过度结冰和周围环境温度下降等情况,可尝试以下几种解决办法:减少低温液体的输入量;增加气化器的数量;用热水或者其他手段给气化器融霜;停止、切换气化器或使用备用气化器。

气体分馏装置大量泄漏液化气时紧急停工处理方法?

由于工艺管线,设备大量泄漏液化气,或因周围环境令厂生产系统存在威胁本装置安全生产的因素时,需紧急停工。

1.立刻通知双脱装置停止气分进料,并停气分进料泵P-001。

2.立刻切断各塔底热源。

3.关闭各塔顶、底及产品外送线。

4.停掉气分装置内所有运转机泵,并关闭出口伐。

5.若本装置内有大量泄漏液化气时,还需隔离泄漏管线及设备。

6.用蒸汽驱散泄漏瓦斯,降低环境瓦斯浓度。

7.将泄漏容器,管线内液化气立即外送或转放火炬。

8.联系附近车间加热炉熄火,封闭周围马路,严禁一切机动车辆通行。

本文来自泰燃技术部在项目现场的记录;参数与结论以当年工程实践为准,具体项目请让工程师复核。