文章配图引导CNG槽车进入指定停车位,在CNG槽车轮前后分别放置好三角垫木()、连接好静电接地线;

确认CNG槽车无异常,读取CNG槽车压力并做记录;

确认热水锅炉及换热器水循环系统、仪表控制系统、可燃气体报警器等工作正常;

确认CNG槽车卸气阀、卸气柱入口阀关闭,固定CNG槽车车门,正确连接CNG槽车与卸气柱的高压软管;

缓慢开启CNG槽车气瓶卸气阀,确认无泄漏后逐渐把阀门打开至正常位置;

缓慢开启卸气柱入口阀向减压撬供气;三级调压器出口正常压力为:

一级 ≤2.0 Mpa;

二级 0.3~0.2 Mpa;

三级 0.0025~0.003 Mpa;

   两级换热器出口正常温度为≤30℃

   换热器水温为: 20~30℃左右

CNG槽车切换;

CNG槽车气瓶压力降至5Mpa时,联系压缩天然气母站向供气站输送备用CNG槽车;

CNG槽车气瓶压力降低到0.3Mpa时,准备更换备用CNG槽车;

关闭CNG槽车气瓶主阀、减压撬入口阀,开启高压软管泄压放散阀进行泄压;

泄压后,摘下高压软管,连接备用CNG槽车;

确认备用CNG槽车与卸气柱连接好并以做好各项准备工作;

缓慢开启CNG槽车卸气阀、减压撬入口阀;

缓慢开启减压撬前卸气柱高压阀向减压撬供气;

减压撬停运;

逐级关闭CNG槽车主气阀至三级调压器出口各阀门;

关闭加臭系统;

冬季停运应将换热器底阀打开将水排净。