为使天然气调压撬的测量仪表保持良好的工作状态,除使用中应正确操作外,还需做好维护保养工作:

1、仪表应根据规定,定期进行调整校验。定期的作零位调整,使指针保持在起始位置上仪表

2、查看仪表指示、记录是否正常,现场一次仪表指示和控制室显示仪表指示值是否一致。

3、检查仪表电源,保持在正常范围内(AC220V或DC24V),防止过高或偏低。保持仪表各接线管、盒完好,接地良好。

4、检查仪表本体和连接件损坏和腐蚀情况。

5、检查仪表和工艺接口泄漏情况。

6、仪表要轻拿轻放,要经常保持清洁,保养时用软棉纱擦干净,并检查外形有无异常现象。

7、仪表指示不正常时应马进行检修,仪表装卸时小心,不可随意拆卸,应在做好相应准备工作才能拆卸。如拆卸变送器必须先断电,电源电缆和信号电缆接头分别用绝缘胶布,粘胶带包好,妥善放置。拆卸压力表、压力变送器时,要先关闭取压部阀门,注意取压口可能出现堵塞现象,造成局部憋压,物料(液和气)冲出来伤害人员。

8、拆卸的仪表其位号要放在明显处,安装时对号入座,防止同类仪表由于量程不同安装混淆,造成仪表故障。

9、表力表、差压变送器、压力变送器要定期排污,防止取压管内积杂质,直接或间接影响测量。

10、详细的做好仪表的检验和检修记录。

本文来自泰燃技术部在项目现场的记录;参数与结论以当年工程实践为准,具体项目请让工程师复核。