7×24 服务热线Sales hotline 400-151-0319 海外 / 手机(微信同号)Overseas / mobile (WeChat ID) +86 150-7688-0801 厂址Address:河北省邢台市南宫市经济开发区(西区)朝阳街2号No.2 Chaoyang St, West Zone, Nangong EDZ, Xingtai, Hebei
首页/技术文章/2024-01-07
技术文章 · 2024-01-07

在工作过程中的LNG气化调压撬的管线和闸门该如何检查

在工作过程中的LNG气化调压撬的管线和闸门该如何检查?文章配图

LNG气化调压撬的工艺管线、阀门在日常工作过程中该如何进行检查,又该注意些什么呢?

下面河北泰燃能源科技有限公司小编就为您来介绍。

(1)检查工艺管线保冷层的保护、工艺管线的各类阀门,管道支架、管道法兰静电连接、管道静电接地等,做好操作平台的日常维护工作、

(2)注意工艺管道活动支架的正常滑动。检查管道、阀门有无泄漏

(3)日常检查常开阀门如安全阀根部阀、调压阀、紧急切断阀、常闭阀门如排空阀、排液阀的运行状态。定期的检测紧急切断阀是否正常。

(4)保持工艺管道的畅通,严禁出现憋液、憋压现象。

(5)日常巡检过程中应注意管道支架因地基下陷,从而对管道产生下拉力,使管道发生弯曲,如出现这种现象应及时上报、处理。严禁在管上面放置重物及人在上面行走。严禁击打管线及阀门。

(6)日常巡检中应注意工艺管道、阀门、支架腐蚀情况,在日常维护中应及时的进行防腐和补漆。对易腐蚀的螺栓、螺帽及转动件的外漏部分可根据具体情况加油或油脂。

以上便是河北泰燃能源科技有限公司为您叙述的详细内容,希望可以帮助到您哦!

本文来自泰燃技术部在项目现场的记录;参数与结论以当年工程实践为准,具体项目请让工程师复核。