7×24 服务热线Sales hotline 400-151-0319 海外 / 手机(微信同号)Overseas / mobile (WeChat ID) +86 150-7688-0801 厂址Address:河北省邢台市南宫市经济开发区(西区)朝阳街2号No.2 Chaoyang St, West Zone, Nangong EDZ, Xingtai, Hebei
首页/技术文章/2024-01-07
技术文章 · 2024-01-07

燃气调压柜的装置

燃气调压柜的装置、启动、调试

文章配图

固定装置

燃气调压柜装置简单,仅需将调压箱安座于基础之上用地脚螺栓固定,将进出口法兰与燃气管网连接并进行静电接地即可,需注意,法兰装置不可强行就位。上下法兰应平行吻合装置,调压箱装置之前,外部管道应进行吹扫,并进行压力实验及气密性实验。若调压箱和管道同时装置完成,管道试压时应将设备上所有阀门封闭(调压箱出厂前已进行过合格实验)。不然或许会对调压箱造成损害。管道清洁和压力实验合格后方可启用调压箱。

尝试启动

燃气调压柜发动前,应承认调压器的进出口阀门均处于封闭状态。将出口阀门略微敞开,然后缓慢打开进口阀门,听见管道有气流声,出口压力计有压力显现,阐明调压器已发动。1+1结构的调压箱,一开一旁通,在遇到紧急情况下方可运用备用旁通,将球阀缓慢的打开,使气流正常通过。

测验调试

燃气调压柜调试时观察压力表所示压力值。若需要调理压力,可用螺丝刀旋转调理螺杆,顺时针旋转为升压,逆时针旋转为降压,使出口压力满足运用需要。若所需压力值与原设定值收支较大,应互换调理绷簧,根据出口压力的凹凸,选择丝径不同的绷簧,重新进行调试。切不可过度用力压低调理螺杆,不然会引起绷簧变形或薄膜损坏。在管道压力过高或过低的情况下,调压器将会自动堵截,待管道压力正常后防可从重发动调压器。调压器复位方法:将复位开关向外拉启即可。

本文来自泰燃技术部在项目现场的记录;参数与结论以当年工程实践为准,具体项目请让工程师复核。