7×24 服务热线Sales hotline 400-151-0319 海外 / 手机(微信同号)Overseas / mobile (WeChat ID) +86 150-7688-0801 厂址Address:河北省邢台市南宫市经济开发区(西区)朝阳街2号No.2 Chaoyang St, West Zone, Nangong EDZ, Xingtai, Hebei
首页/技术文章/2024-01-07
技术文章 · 2024-01-07

气化调压设备操作步骤

文章配图

气化调压设备操作步骤

一、初次使用气化调压设备装前先把气动阀连上0.3-0.6Mpa的氮气或压缩空气,有电磁阀能控制开关。用氮气或纯净的压缩空气吹扫整个管路系统,将系统管内的油脂,水渍和金属粉末的残留物吹净。

二、将气化调压设备的出气接口与用气设备连接好并试压,让接口不得漏气,强烈建议用户在设备出气口和用气设备前加装燃气加臭装置。

三、往设备的电加热器内加上洁净水,应保证水位不低于水位计的一半以上,并经常检查补充,以保证换热效果。

四、将电加热接上电源(三相四线制),开通电源式加热效果和控制效果,将温控箱上的温度调节仪调制适当的温度范围,夏天一般调到25-35度即可,如要求不高可以关闭电加热,冬天一般调到45-55度(如设置的太高浪费电能,设置的太低可能会影响用气效果),将温度设置好后基本很少用维护,只是偶尔查查水位,水面低时补充些水即可。

五、将所有阀门关闭,把调压阀全部调回无压状态,连接LNG气瓶,打开气瓶的排液阀,lng气化调压撬装进液阀,空温汽化器进液阀-空温汽化器的出气阀,气动紧急切断阀,调压阀的前后球阀,缓慢调调压阀的出口压力应大于0.1Mpa且小于0.25Mpa,调减压阀的出口压力至适当的压力值。

六、停止使用时,先关闭气瓶阀门,待气化调压设备出气口无压力时在关闭进出口阀门,打开减压后的放空阀,拆下气瓶连接软管。或关闭进液阀和出气阀,将一二级减压中间的放空阀打开即可其它阀不关。冬天不用时不要关闭电加热电源,让电加热器内的水不结冰。或及时将电加热器内的水放出,避免冻坏外壳体。

七、更换气瓶:气化调压设备可以留有两个进液口,用两个LNG气瓶可轮流供气,先开一个气瓶,待气瓶内液体用完前关闭前一个气瓶阀门,打开后一个气瓶阀门,不要等前一个气瓶没气了在开后一个气瓶,以免影响使用。